规划LCD总体生产车间约4000平方米,其中700平方米为千级无尘车间处理LCD的后工序制作,要求较为严格,温度要求为23℃±2,湿度60%±5,洁净度为国标千级。
经过对现场的了解及评估最终采用了乱流洁净系统,配中央空调净化处理系统,高效送风口均匀布置于车间吊顶内,四周及柱边设回风立柱,四周隔墙及吊顶采用双面荚心彩钢板,地面满铺防静电式PVC地板,HK品牌,空调系统主机采用世界品牌台湾东元水冷螺杆式冷水主机,120RT(含其它空调车间)配组合式功能段风柜,控制外挂式PLC系统,经过本公司全体人员的努力,净化车间在合同签订后40天就完成骏工并验收,各项指标达到设计要求,各项指标检测数据为:
温度:21.6℃
湿度:58.8%
0.5um颗粒25260颗/m3
1.0um颗粒4233颗/m3
5um颗粒113颗/m3

信息由广州恒之裕空气净化工程,无尘车间,洁净室改造,生物制药净化车间,广州GMP洁净厂房,食品厂净化工程,长沙净化车间改造,电子厂净化工程,整理发布